[Duvida] Cabos CAT5e e Coaxiais Bipolares no mesmo Eletroduto

Visualizando 3 posts - 1 até 3 (de 3 do total)
  • Autor
    Posts
  • #19060
    Filipe Peticor Mei
    Participante

    Boa tarde pessoal,

    Estou fazendo o orçamaneto de uma instalação que pretendo fazer e vi que o modo de economizar seria passando os cabos de dados (CAT5e) no mesmo duto que os coaxiais bipolares das cameras.

    Minha duvida é a seguinte, se eu passar dois cabos de dados e dois coaxiais bipolares, a energização do cabo coaxial pode ocacionar em uma perda de performace no cabo de dado?

    OBS.: Estou usando um eletroduto de 3/4

    Espero que possam me ajudar, aguardo a resposta de vocês. 😀

    #49436

    Olá amigo não irá dar problema até porque o cabo coaxial leva apenas 12 volts até a câmera…

    #49451

    Não tera interferencia alguma a não ser que voce passe cabos de energia junto!

Visualizando 3 posts - 1 até 3 (de 3 do total)
  • Você deve fazer login para responder a este tópico.