instalação Posonic PS100

Visualizando 20 posts - 1 até 20 (de 27 do total)
  • Autor
    Posts
  • #15977
    pruinelli
    Participante

    Olá galera,

    é meu primeiro alarme e comprei um posonic PS100 e não estou conseguindo configurar as zonas e não sei onde conecto os sensores para ativar o alarme. Se puderem me ajudar agradeço. Baixei o manual mas não entendi nada….

    Valeu galera

    #38637
    Sbrana
    Participante

    esta centrtal parece uma poradox 278?
    tem teclado ?

    #38638
    Sbrana
    Participante

    vc ja ligou centrais com resistor de fim de linha
    especifique quantos sensores (setores ) vc usara

    #38639
    pruinelli
    Participante

    Olá amigo, é esta central aqui
    http://www.posonic.com.br/produtos/kit-ps-100-central-teclado/
    Já liguei o teclado, passei os fios, só q não sei onde ligo os sensores magnéticos (são 14) e 2 infra (interno) e 1 infra externo para 40KG, tudo da marca Posonic, a central já está alimentada com um transformador 16V 1.5A.

    Só não sei onde ligo os sensores…

    #38640
    pruinelli
    Participante

    baixei este manual:
    http://www.posetec.com.br/arquivos/Posonic_710U.pdf
    Só que ele só mostra como ligar a bateria, o transformador, sirene e teclado.
    To me quebrando pra instalar os sensores magnéticos e de infra

    Comprei o fio de 2 pares (4 vias), preto, vermelho, verde e amarelo.

    #38641
    Sbrana
    Participante

    bom sua central só tem 10 zonas
    ….então saberá dividir o numero de sensores para depois separa los (em serie ) para depois chegar em paralelo na central e antes coloca los resistores
    obs q no teclado tem 2 zonas e na central conseguira chegar apenas com 8 zonas

    #38642
    pruinelli
    Participante

    eu consigo ligar vários sensores na mesma zona?

    #38643
    Sbrana
    Participante

    ex .. se vc quiser usar apenas 4 setores e o do teclado para entrada va na pagina 15{ Resistor de Fim de linha apague a tecla [MEM] Desabilita a função dos resistores } dai vc separa alguns de abertura faça a ligação em serie e os 2 fios q sobra lig no 1 da central e no C lig no o restante menos a porta de entrada lig no 2 ( antes não esqueça de fazer a serie ate sobrar 2 fios ) o da porta onde tem o teclado vc utiliza o azul e lig em uma das pontas do sensor o o outro fio lig no preto no preto o infra interno e externos vc utilize os bornes 3 e 4 fazendo da mesma forma qu fez as primeiras ligações

    #38644
    Sbrana
    Participante

    …ah esqueci se for querer usar todas as zonas 10 com resistores de fim de linha poste aqui como vc esta dividindo os setores que lhe explico o uso das resistências
    espero ter adiantado algo
    boa sorte

    #38650
    pruinelli
    Participante

    Amigo, vc tem msn?

    anonte o meu por favor:
    guilhermepruinelli@gmail.com

    Não manjo muito de eletrônica, e gostaria de tirar umas dúvidas.

    Agradeço a ajuda,
    Guilherme

    #38651
    Sbrana
    Participante

    pode postar suas duvidas aq.
    se eu nao souber. amanha outros te ajudarao
    nao uso msn mas é o mesmo do meu email

    #38652
    Sbrana
    Participante

    bom faça o seguinte
    explique como sera o local de instalação (projeto) ex quantas portas, jalelas, local do teclado. local do IVP externo.

    #38653
    pruinelli
    Participante

    Olá amigo, é o seguinte:

    serão 8 aberturas 2 portas e 6 janelas (8 sensores eletro-magnéticos), 2 sensores com infra internos (sala e cozinha) e um sensor de 40KG externo nos fundos da casa. O teclado, sirene, alimentação de 16.5V e bateria, já foram ligados na placa da central.

    Gostaria de saber como divido em 3 zonas: sensores magnéticos (zona 1); sensores internos (zona 2) e sensor externo (zona 3); na central e como faço para configurar no teclado as zonas.

    Obrigado,
    Guilherme

    #38654
    Sbrana
    Participante

    ……………começando pelo externo ;
    vermelho (+) … preto ( – )… amarelo ligue no ( C ) da central e o verde lig no( 3 ) da central
    …………..sensores internos 2 IV
    junte os 2 vermelhos e lig também no (+) da central, e os 2 pretos ligue no (-) da central,,, o AMARELO do infra 1 lig no ( 2 ) da central,,, O VERDE que sobra do do infra 1 ligue no AMARELO do do infra 2 dai sobra o VERDE do infra 2 que vc ligara no (C)

    feito isto poste se vc entendeu que explico como dividir o restante e aproveitar se possível a ZONA 1 E ZONA 4

    #38655
    pruinelli
    Participante

    show de bola, até aí consegui entender. E onde eu ligo os sensores magnéticos das janelas e portas, pois são duas aberturas para cada janela e estou usando os dois pares para cada abertura, ou seja, o preto e vermelho em um sensor e o verde e o amarelo em outro sensor. As aberturas podem ficar todas na mesma zona do alarme.

    Preciso utilizar aqueles resistores??

    Abraço,
    Guilherme

    #38656
    Sbrana
    Participante

    siga o mesmo passo so tera q se concentrar mais pois sao 2 pares de cor pense em numers sensor A fio 1 e 2
    sensor B fio 1 e 2 nao importa a posiçao das cores

    #38657
    Sbrana
    Participante

    sta on line ?

    #38658
    pruinelli
    Participante

    Beleza, mas em quais entradas da placa eu ligo os magneticos para utilizar em outras zonas do alarme??

    #38659
    Sbrana
    Participante

    se vc conseuir faser a serie correta e so for utilisar a zona 1 depois de feita as serie dos maguineticos sobra apenas 2 fios
    fio 1 no borne (1) fio 2 no borne (c )

    #38660
    Sbrana
    Participante

    bom sobrou o borne ( 4 )que vc aterra em (c)

Visualizando 20 posts - 1 até 20 (de 27 do total)