projeto cftv area externa

Visualizando 9 posts - 1 até 9 (de 9 do total)
  • Autor
    Posts
  • #17654

    olá pessoal. estou com um projeto para monitoramento de uma extença area de um condominio, area externa. gostaria da ajuda de vcs sobre qual camera utilizar, aliando custoXbeneficio. se puderem me ajudar. obrigado

    #43933
    Mario Alves
    Participante

    Prosegalar,

    Preciso lhe fazer algumas perguntas para lhe ajudar.

    Este condomínio é vertical (prédio), horizontal (casas) ou misto?

    A qual a distância ficará a câmera mais longe do equipamento de gravação?

    Como será a transmissão? Cabo aéreo, subterrâneo ou via wi-fi?

    O local é bem iluminado mesmo a noite?

    Att,

    #43936

    boa noite. trata-se de um condomínio em área rural.
    somente casas
    a câmera mais distante ficará em torno de uns 800 metros
    transmissão por cabo subterrâneo
    a noite pouca luminsidade

    #43938
    Sbrana
    Participante

    utilize câmeras ir da tecvoz ou intelbras quanto ao cabeamento UTPc5 ou c6 com conversores seria bom as fostes ficarem proximas das cameras

    #43979

    utilizando cameras ip ao inves de usar um nvr posso utilizar um dvr com baluns pra converter o cabo utp em bnc?

    #43980

    a que ditancia da camera posso colocar um balum passivo?
    exemplo: minha camera está ha 4 metros de altura ligada por cabo coaxial. da camera aonde pretendo instalar o balum tem uns 5 a 6 metros deste cabo coaxial. isto pode ser feito, tem algum problema?

    #43981

    Boa tarde amigo. Voce poderar usar o balum passivo até 400 metros com camera infra e 600 metros com micro cameras, passando dessas distancia ja entraria o balum ativo (com alimentacao) que suporta 2.700 metros, isso pode variar de modelo para modelo.

    obs: nao aconselho usar cabo UTP com coaxial, essa mistura pode dar ruidos!!!

    #43986
    Sbrana
    Participante

    prosegalar. Câmeras ip não utilisa balum
    e nen DVR
    desconheço esta situaçao mas vc tem q ligar em rede ou utlizar o nvr
    dvr apenas paras Câmeras ccd ou cmos alalogicas

    #44000
    Mario Filho
    Participante

    utilize o cabo CTPAPL bitola 0.50 , pode fazer conexões entre par trançado e coaxial tranquilamente.

    OBS. quando trabalhar com cabo UTP CAT5 , CTPAPL ,CI sempre utilize fonte individual

    CAT 6 não se aplica a esta regra

Visualizando 9 posts - 1 até 9 (de 9 do total)
  • Você deve fazer login para responder a este tópico.