Senha sem fica armazenado na maquina – GV800

Visualizando 4 posts - 1 até 4 (de 4 do total)
  • Autor
    Posts
  • #13566
    hadriano
    Participante

    Boa Tarde,

    estou com um problema, no sistemas do GV800,
    quando eu cadastro usuarios no programa, depois que a maquina é reiniciada, ela se perde,
    e usuario nenhum que tava cadastrado, fica se conectar.

    Obrigado.

    #32695
    Bode
    Participante

    Qual versão da placa?

    Já aconteceu isso de cara? Assim que instalou? Ou depois de um tempo?

    Abs

    #32728
    hadriano
    Participante

    faz um tempo, antes ela funcionava normal,
    foi de um tempo pra cá que começou a ocorrer esse problema.
    depois que o programa é fechado e aberto novamente, ele perdi todas as senhas e usuarios que tinha coonfigurado antes.
    e toda vez tenho que re-configurar as contas de usuario .
    eu ja reinstalei o programa varias vezes mas continua dando erro.

    a versão da palca é 3.51:

    GV 650/800(s) V3.51

    #32821
    fsa2
    Participante

    Tente desinstalar totalmente o sistema de senhas da GV, e configura-lo novamente. A pasta que armazena as senhas permanece na máqina, mesmo após a desinstalação e reinstalação do software. Siga os passos: Executar- regedit- hkeylocalmachine- software- microsoft- datacode-default 5.2.0.0.0 ou 7.1.0.0.0 ou qq outro terminado em 0.0.0- apagar- reiniciar micro. Assim que reiniciar, o sistema vai pedir que vc cadastre a senha e vai criar uma nova pasta para as senhas.

Visualizando 4 posts - 1 até 4 (de 4 do total)
  • Você deve fazer login para responder a este tópico.