Speed Dome e Mesa Controladora queimando!

Visualizando 4 posts - 1 até 4 (de 4 do total)
  • Autor
    Posts
  • #22305

    Olá amigo,

    O ideal do par trançado é utilizar os pares casados, caso contrário o efeito de proteção do par trançado é perdido.

    Além disso existem os protetores de par trançado, e protetores contra descargas para RS485. Dê uma olhada em http://www.mtm.ind.br.
    Aconselho utilizar os protetores nas duas extremidades.

    Abraço

    #22309
    Carlos Joston Campos
    Participante

    Estou utilizando um protetor lá nos dois lados.
    Mas estava realmente achando estranho o par trançado utilizado de forma errada.
    Muito obrigado pela dica, vou olhar agora mesmo o link.

    Atenciosamente,

    Joston

    #9792
    Carlos Joston Campos
    Participante

    Prezados,

    Tenho instalado num cliente (indústria) dois speed domes e uma mesa controladora.
    De vez em quando cai um raio e queima um speed dome. Até aí tudo bem. Raio é raio.
    Mas o que me intriga é que mesmo sem raio, três mesas já queimaram pela entrada de dados e não pela fonte de alimentação.
    A instalação foi realizada com cabo de rede cat 5, porém descobri que o instalador colocou um par para TX e outro para RX, quando eu acho que o correto seria um fio do par para TX e o outro fio do par para RX.
    Já me recomendaram tirar o cabo de rede e utilizar cabo PP.
    O equipamento todo é da Yoko.
    Alguém pode dar uma luz?

    Atenciosamente,

    Joston.

    #22316

    Ok amigo,

    Um abraço

Visualizando 4 posts - 1 até 4 (de 4 do total)
  • Você deve fazer login para responder a este tópico.